锚栓加固,建筑墙体改造加固

2023-1-16 14:20:07易修科技

在结构改造中,后接钢筋的的锚固已不再是难题,混凝土植筋技术适用于各种结构形式的土建、安装工程。采用化学药剂、金属栓锚等先进技术,成功地解决工程改造与加固、事故处理及工程补救等以往建筑界无法解决或难以解决的问题。

施工步骤

1.建筑加固施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。

2.钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。

3.清孔。锚栓加固,墙体加固

1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;建筑加固过程中如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。

2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。

3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。

4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。

4.钢筋清理锚栓加固,墙体加固

1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。

2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。

3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。

4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。

5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请建筑加固现场负责人检查。锚栓加固,墙体加固

注意事项

1.锚栓安装现场的气温不宜低于-5℃。安装锚栓的现场气温低于-5℃时,工人操作的精度等会受到一定的影响。

2.严禁在雨雪天气进行露天作业。

原结构、构件清理、修整后,应按设计图纸进行画线确定锚栓位置;若构件内部配有钢筋,尚应探测其对钻孔有无影响。若有影响,应立即通知设计单位处理。

为避免锚栓钻孔过程中伤及原构件配置的钢筋、保证锚栓钻孔的质量,应对配有钢筋的构件进行探测,当发现锚栓孔位处有钢筋时,应通知设计单位到场进行处理。

锚栓的钻孔,应采用该产品使用说明书规定的钻头及配套工具,并应按该说明书规定的钻孔要求进行操作。选用规定的钻头及配套工具是施工质量的基本保证;况且不同品种锚栓所用的钻头规格也不尽相同。

请严守标准钻孔孔径和深度。值得注意的是锚栓的锚孔直径偏差过大,其孔壁与锚栓之间就很难有锁紧作用。其后果是会影响锚栓的承载能力。因此,应提高成孔的质量,尽可能地减小钻孔的偏差。

基材表面及锚孔的清理到位与否直接关系到锚栓与基材连接的可靠性。由于钻孔而造成的粉尘和碎屑若不清除干净,对后扩底型机械锚栓而言,将很难与孔壁、孔底完全紧密接触,当锚栓受外力作用时会发生松弛或位移。因此,应本规范及设计要求进行清理。

为防止固着强度降低,请一定要清尽孔内粉尘。锚栓的锚孔,应用压缩空气或手动气筒清除孔内粉屑;若压缩气体只能吹尽孔内浮灰,很难将孔内壁附着的粉尘清楚,请务必使用毛刷。